# 35kV单联耐张绝缘子串3D装配教学

一步一步组装35kV单联耐张绝缘子串

By bright\-koala\-3f9746c9

Topic: Engineering

[Open the interactive Jig](https://ask.jig.com/j/adNNJ0imrxSZ)

## Transcript

### 1. 第一步 · 零件展示

①直角挂板已固定在左侧支架上。地面上依次是：②球头挂环、③三片玻璃盘形悬式绝缘子、④单联碗头挂板、⑤倒装螺栓耐张线夹，以及⑥螺栓、垫圈、螺母、开口销和锁紧销。每片绝缘子上有钢帽、伞裙和钢脚。

拖动空白处可以转动视角。图中尺寸与型号为示意，以实际图纸为准。

### 2. 第二步 · 安装球头挂环

球头挂环的圆环插进直角挂板的两片耳板之间，孔位对齐。螺栓从背面穿过两个孔，再装上垫圈，拧紧螺母。最后把开口销插进螺栓尾部的小孔，掰开销脚，螺母就不会松脱。

### 3. 第三步 · 安装第一片绝缘子

钢帽顶部有一个碗口，就像一个小窝。把钢帽碗口从侧面的开槽套进球头，让球头落进窝里。半透明的钢帽让你看到球头的位置，随后锁紧销从前面推进去，挡住球头退出。

### 4. 第四步 · 第二、第三片绝缘子

第二片绝缘子的钢帽套住第一片的钢脚球头，插好锁紧销；第三片用同样的方法接在第二片后面。三片首尾相连，排成一串，而不是三串并排。

片数越多，电流沿表面爬过去的路径越长，绝缘越可靠。35kV线路常用约三片。

### 5. 第五步 · 安装单联碗头挂板

碗头挂板的“碗”是一个球窝。让第三片绝缘子末端的钢脚球头落进碗头，再插入锁紧销。记住：球头挂环带球，碗头挂板带窝，两者不能弄混。

### 6. 第六步 · 安装倒装螺栓耐张线夹

线夹的连接耳板夹住碗头挂板的平板，用螺栓、垫圈、螺母和开口销连好。导线放进线夹本体的槽里，盖上压板，U形螺栓从下方穿上来，再逐个拧紧螺母。

此处线夹的螺栓数量和倒装方向为示意，安装时请以产品图纸为准，紧固力矩待核实。

### 7. 第七步 · 组装完成

从左到右：①直角挂板 → ②球头挂环 → ③三片串联盘形绝缘子 → ④单联碗头挂板 → ⑤倒装螺栓耐张线夹。这串零件要承受导线的全部拉力，同时把带电的导线和铁塔隔开。